一小區有12個監控畫面,其中一個監控有時有圖像(有時一整天都有圖像),有時就沒有圖像。于是,先測電壓,12V,供電正常;測網線,8芯全通。調換交換機端口,故障依舊。由于這個故障很特殊,一天偶爾出現一兩次。很不好查。電壓、網線,交換機都正常;那會不會是攝相頭不穩定,或者網線時間長了氧化電阻增大或者網線有強電磁波干擾,手頭上卻沒有相應的設備來檢測。沒思路,會不會是測供電的時候沒測好呢?于是,再次把攝相頭供電12V的頭取下,測,還是12V;把供電頭插回攝相頭。這時看了一下供電頭連接的延長線,接線處膠布有點散開,干脆剝掉;12V供電正級和地線的膠布剝開后,用萬用表量了一下電壓,在9V到11V之間跳變;電壓不穩定且達不到12V(后面再測,大部份時間是可以達到12V的)。當把供電頭拔下來測量時,12V非常正常。很明顯是電源適配器老化造成供電不足。于是更換電源適配器后。那個時有圖像時無圖像的監控,再也不會出現這種情況了,故障解決。 !
|
|